Widzisz - miedzy 100 a 200 kW - jest pewna różnica ........ wniosek o WT musi być precyzyjny.
Wtłoczenie takiej mocy w istniejacy obwód linii nn jest raczej niemozliwe. dla 200kW potrzebował byś na linii przekrój ok 120 - 150 mm2 , a jeszcze byc moze więcej ze wzgledu na spadki napięć - raczej małoprawdopodobne aby wisiało cos takiego na wsi. Przy tych przekrojach istnieje konieczność przeliczenia wytrzymałości słupów i na 100% ich częściowej wymiany . Transformastor też musiałby być 160kVA ( 100 - za mało).
Myślę ,że musisz zacząć od oceny i adytu progu dla określenia rodzaju turbiny jej prędkości obrotowej dobrać rodzaj i moc generatora i dopiero wtedy występować o nowe WT do Zakładu. Musisz rozejzeć sie w terenie gdzie masz najbliższą linię energetyczną nn - jakie przekroje przewodów obecnie wiszą i jaki stoi transformator oraz odległość do niego.
Jedna uwaga : - do analizy progu i jego parametrów zatrudnij doswiadczonego projektanta który już coś takiego parę razy popełnił. A do częsci energetycznej kogoś z ZE najlepiej z własciwego terenowo Rejonu Energetycznego. Oni najlepiej po prostu znają sieć , znają plany remontowe i byc moze ,że jak poczekasz rok to oni i tak wyremontują bądź wybudują coś w twoim terenie i bedzie znacznie łatwiej zrealizować inwestycję. Moim zdaniem powinieneś porozmawiać z szfem eksploatacji bądz kierownikiem technicznym rejonu ( zapytaj go czy nie zna jakiegoś projektanta co mógłby to zrobić

- jest szansa że sam się za to weźmie

- nie targuj się za bardzo z nim bo jak się poczuje dowartościowany to i przyłozy się do projektu - może ci uratować sporo kasy) Ale rozmawiaj z nimi dopiero wtedy jak juz bedziesz wiedział jakie masz parametry progu i ile wyciśniesz z turbiny. Jak nie dasz tych danych to nie ma szans aby ci cos sensownego zaproponowali.
Wiedz ,że jak"hydraulik" się pomyli z braku doświadczenia i przewymiaruje urzadzenia ( z własnej woli albo za twoją sugestią)- to bedziesz miał mało prądu bądź nawet wcale - a jak bedzie nieco za mała to przynajmniej bedzie chodziła na ful ( a i koszty inwestycyjne znacznie nizsze)
Pamietaj o tym to bardzo ważne.
W sumie nie dziwię się ,że jak nie podałeś ZE precyzyjnie czego od nich oczekujesz to i WT wydali " z zapasem".
Juz widzę, że jeżeli kazali ci budować kilometr sredniego napiecia to sytuacja wogóle moze być nie ciekawa........ bo swiadczy to ,że najprawdopodobniej najbliższa stacja trafo jest równie daleko . Pchanie takiej mocy przez linię nn może się mijać z celem w takim przypadku ( spadek napięcia). Do swojej dyspozycji możesz mieć jedynie widełki w zakresie ok. ~15V. Energetyka musi zapewnić odpowiednie poziomy napiecia zasilania swoim odbiorcom. Mozna ustawic transformator na 220V - jak włączysz swoją elektrownię to podbijesz U do np. 235V i bedzie mniej więcej OK ( ale nie zawsze bo energetyka musi uwzględnić spadki na koncach swoich obwodów i nie koniecznie sie zgodzi na ustawienie trafo na 220V a bedzie rządała np. 230 minimum , a wtedy d.blada bo ci zostaje 5V...... to sa dość złożone procesy i silnie uzaleznione od konfiguracji sieci . Do każdego tematu trzeba podejść indywidualnie). Jak juz bedziesz wiedział co chcesz to daj znać priva - pomogę ci z nimi rozmawiać.