PostNapisane: środa, 18 lutego 2009, 18:46 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Cz, :D .
1/ czy można przeciążyc transformator ?
2/ jesli tak to o ile % ?
3/ jaką moc przeniesie linia 4x120 mm kw. ?

Będę zobowiazany za szybką odpowiedź. Dziekuję :D

Pozdrawiam Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 18 lutego 2009, 19:24 
Offline
Site Admin
Site Admin
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 23 stycznia 2004, 01:00
Posty: 661
Lokalizacja: kaszuby
1. Można.
2. Zalezy jak długo i w jakich temperaturach.
3. Al? Cu? Napowietrzna, ziemna? Obstawiam długotrwałe maksimum granicach 200kW przy dobrej kompensacji mocy biernej po stronie MEW.

Sprawdź jakie masz zabezpieczenia w stacji.

_________________
Nigdy nie myśl że ktoś inny jest głupszy od Ciebie.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 18 lutego 2009, 19:35 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Dziekuję :D . Linia podziemna, Al. Transformator nominalnie 50 kW, ewentualne przeciążenia ciągłe od póznej jesieni do początku maja?
Można przy tych danych coś wiecej ustalić ?

Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 19 lutego 2009, 07:58 
Offline
Site Admin
Site Admin
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 23 stycznia 2004, 01:00
Posty: 661
Lokalizacja: kaszuby
Więc linia nie jest problemem.

Powinieneś uzyskać konkretne dane transformatora, wtedy możesz zapytać producenta jak wygląda sprawa przeciążalności. Jeśli z tego transformatora zasilane są również inne obwody (mieszkańcy, oświetlenie) to możesz oszacować lub zmierzyć minimalną i średnią moc tych obwodów i odjąć to od mocy oddanej Twojej MEWki. Transformatorem popłynie tylko nadmiar energii do sieci.

_________________
Nigdy nie myśl że ktoś inny jest głupszy od Ciebie.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 19 lutego 2009, 08:44 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 29 kwietnia 2007, 01:00
Posty: 345
U mnie na każą fazę jest 2x120 miedź i ma przez to lecieć 600kW przy 690V, a momentami 40 kW więcej.

Znam gościa co trafo 800 włożył w obudowę od 600, podłączył 3 maszyny po 300 i po roku spaliło się wszystko (trafo, rozdzielnie, układ pomiarowy)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 19 lutego 2009, 15:18 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Cz. :D . Dziekuję za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi, jednakże dalej nie wiem na ile moge przeciążyć ten transformator. Moc transformatora 50 kW, nie ma obciążeń innych użytkowników, jest ogniwem pośrednim między elektrownią a linia SN. Nie znam się na tych liniach przesyłowych. Proszę o pomoc.

Pozdrawiam Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 19 lutego 2009, 18:27 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 29 kwietnia 2007, 01:00
Posty: 345
Przy dobrym chłodzeniu nie ryzykowałbym więcej jak 10 %.
Trzeba też wziąć pod uwagę spadek sprawności przy takim obciążeniu.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 20 lutego 2009, 12:33 
Offline
Site Admin
Site Admin
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 23 stycznia 2004, 01:00
Posty: 661
Lokalizacja: kaszuby
Moc transformatora podawana jest VA (kVA), podaj moc, a najlepiej podaj konkretny typ i producenta transformatora.

_________________
Nigdy nie myśl że ktoś inny jest głupszy od Ciebie.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 20 lutego 2009, 13:12 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
PKi napisał(a):
Moc transformatora podawana jest VA (kVA), podaj moc, a najlepiej podaj konkretny typ i producenta transformatora.


Cz. :D . Niestety w tym momencie to niemożliwe, transformator jest na słupie 200 km dalej. Postaram się ustalić dane i wówczas podam dane. Dziekuję za dobra wolę.

Pozdrawiam Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 20 lutego 2009, 14:46 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 29 kwietnia 2007, 01:00
Posty: 345
zadzwoń pod 606-617-832 Zakład remontowy Transformatorów. Gość gada na temat więc pewnie powie coś więcej.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 105 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL