PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2005, 20:39 
Offline
jestem tu nowy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 11 marca 2005, 01:00
Posty: 16
Lokalizacja: katowice
Witam Was...
Kiedyś napisałem na forum w sprawie pomocy dot. przykładu obliczeniowego MEW
Zrobiłem kilka obliczeń na podstawie poradnika inwestora.
Przykładowa lokalizacja na rzece Dunajec, szer.przelewu 3.5m, wzniesienie korony przelewu nad dnem koryta 2.5m
Zaobserwowane wys.strumienia przelewowego:
1. 0,85m
2. 0,22m
3. 0,2m
4. 0,67m
5. 0,75m
6. 0,69m
7. 0,55m
8. 0,27m
9. 0,8m
10. 0,33m
11. 0,89m
12. 0,71m
Obliczyłem przepływy ze wzoru:
Q1=5.78m3/s,Q2=2.39,Q3=2.24,Q4=4.98,Q5=5.29,Q6=5,Q7=4.37,Q8=2.73,Q9=5.6,Q10=3.12,Q11=6,Q12=5.17m3/s
oraz spady: 2.65, 2.85, 2.92, 2.96, 2.98, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3m
Chciałbym sie teraz dowiedzieć jak się dalej liczy przełyk, turbine, moc elektrowni mając owe dane.
Jeżeli ktoś uważa że w/w dane nie sa poprawne prosze o sugestie na ten temat.
Pozdrawiam
Mati


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2005, 18:43 
Offline
jestem tu nowy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 11 marca 2005, 01:00
Posty: 16
Lokalizacja: katowice
Hej - specjaliści, może ktoś tu coś jednak się skrobnie, bo to nie ja tylko wy macie takie proste podobno obliczenia juz za sobą


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2005, 19:31 
Offline
Site Admin
Site Admin
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 23 stycznia 2004, 01:00
Posty: 661
Lokalizacja: kaszuby
Poklikaj kalkulatorem turbin.....


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 7 maja 2005, 14:05 
Offline
jestem tu nowy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 11 marca 2005, 01:00
Posty: 16
Lokalizacja: katowice
Aha, widze że wszyscy tu umieją liczyć coś takiego.... :)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 7 maja 2005, 18:52 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 16 sierpnia 2004, 01:00
Posty: 765
[quote:6719bc8dc1="Mati"]Aha, widze że wszyscy tu umieją liczyć coś takiego.... :)[/quote:6719bc8dc1]zobacz ten link i policz http://www.mew.pl/modules.php?name=Kalkulator
dla q12 h12 moc turbiny 138 kW
dla q1 h1 moc turbiny 137 kW
srednica wirnika 1126 mm
czy wystarczy ??


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 7 maja 2005, 23:55 
Offline
jestem tu nowy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 11 marca 2005, 01:00
Posty: 16
Lokalizacja: katowice
dzięki, jednak proszę jeszcze innych o jakieś sugestie dot.w/w danych.
pozdrawiam


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2005, 03:35 
Offline
Site Admin
Site Admin
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 23 stycznia 2004, 01:00
Posty: 661
Lokalizacja: kaszuby
Mati, na podstawie wyliczonych przez siebie przepływów i spadów przelicz sobie sam konfiguracje MEW. Cudownego rozwiązania nie ma. Może zabudujesz dwie mniejsze turbiny. Może jedną małą i jedną dużą ? A może jedną w pełni regulowaną ?

Producenci (n.p. mavel) udostępniaja charakterystyke turbin.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL