Cz. :D . Czy któryś z doswiadczonych w budowie MEW Kolegów mógłby wycenić ,szacunkowo, koszt budowy takiej elektrowni (bez kosztów przyłącza do słupa energet. i transformatora). Turbina lewarowa semi- kaplan z reg. pochylenia łapat, średnica 600-800 mm, spad ok 3m. Elektrownia na zdjęciu:

http://img11.imageshack.us/my.php?image=ogon.jpg
http://img11.imageshack.us/gal.php?g=ogoni.jpg

Pozdrawiam Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2009, 13:12 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Jeszcze jedno, czy wg. Was potrzebne na coś podobnego pozwolenie na budowę, czy też wystarczy wodno-prawne i operat. Może w ramach remontu jazu?

Pozdrawiam Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2009, 13:48 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 16 sierpnia 2004, 01:00
Posty: 765
Turbina na zdjeciu nie posiada regulacji łopat. Lokalizacja fajna, resztę wody przez turbinę można przepuścić.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2009, 14:04 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
radek napisał(a):
Turbina na zdjeciu nie posiada regulacji łopat. Lokalizacja fajna, resztę wody przez turbinę można przepuścić.


Wiem, że fajna, niestety nie moja. To tylko przykład. Być może uda mi się podobna uzyskać, stąd pytanie o koszty budowy. Jednak przepływy letnie znacznie różnią sie od zimowych więc w pytaniu turbina z możliwością regulacji pochylenia łopat na postoju.

Pozdrawiam Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2009, 14:20 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 16 sierpnia 2004, 01:00
Posty: 765
mam pytanie dlaczego w takim wypadku nie stosuje sie regulacji kierownicy która jest prostsza w wykonaniu a zamiast tego stosuje się regulacje łopat ?.
Czy w wyniku stosowania reg. łopat otrzyma się lepszą sprawność niż w wypadku regulacji kierownicy ?.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2009, 18:45 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
radek napisał(a):
mam pytanie dlaczego w takim wypadku nie stosuje sie regulacji kierownicy która jest prostsza w wykonaniu a zamiast tego stosuje się regulacje łopat ?.
Czy w wyniku stosowania reg. łopat otrzyma się lepszą sprawność niż w wypadku regulacji kierownicy ?.


Pewnie jak zwykle, empirycznie "wyszło", że to efektywniejsze rozwiązanie, może kwestia konstrukcyjna -odległośći łopat wirnika od łopatek kierownicy. Wydaje mi się, że nie ma na to reguły, jeżeli nie będzie zaburzeń przepływu można jedno i drugie rozwiązanie stosować, chociaż sprawność przy sterowaniu łopatami wirnika może być większa- można ustalić przepływ (skok śruby) jak i kąt natarcia wody na łopaty
(mam na myśli punkt w którym sprawność jest najwyższa przy danym max. przepływie)

Pozdrawiam Szam


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 25 marca 2009, 21:47 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Cz. :D Doszedłem do tego, że turbina to czeska śmigłówka MT3 lub MT5.
Wirnik bez regulacji, turbina bez kierownicy. Czy ktoś wie jak z dostępnością tych turbin i cenami? Jak ze sprawnością? Czy przepływ można regulować np. zaworem motylowym na wylocie? Czy taka regulacja ma znaczący wpływ na sprawność (wg. mnie to, że ma to pewne)? Jeżeli tak to jaki?
Pozdrawiam Szam

Ps. Dalej nie wiem czy na podobną elektrownie potrzebne pozwolenie na budowę, czy też wystarczy wodno-prawne?


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2012, 12:24 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 5 marca 2012, 12:12
Posty: 33
Lokalizacja: Zielona Góra
Podłączam się do tematu. Czy ktoś zna koszt turbiny MT5 ?


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 20 lipca 2012, 21:47 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 7 kwietnia 2011, 18:11
Posty: 58
MT3 używana ok. 20 tys. ( mniejsza siostra MT5)
MT5 używana pewnie 30-40 tys.
MT5 nowa szacuje na 100 ale zapytaj w Mavelu
Ja się pytam co w tych zabawkach tyle kosztuje ?
No ale taki jest rynek.
Mavel to dobry wybór ...

_________________
Wierzę, że tam w górze jest coś, co czu­wa nad na­mi. Nies­te­ty, jest to rząd. - Woody Allen
Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych. - Woody Allen


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2012, 08:38 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 5 marca 2012, 12:12
Posty: 33
Lokalizacja: Zielona Góra
Wysłałem maila do Mavela , koszt turbiny MT5 to około 40 tyś euro. Z tym że dają ją z generatorem i całą elektroniką. Moim zdaniem cena trochę wygórowana. Moc 11 kW, spad 2,3 m.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 22 lipca 2012, 21:28 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 7 kwietnia 2011, 18:11
Posty: 58
Jaki przepływ?

Podstawowe dane MT3 przełyk 0,05-0,4 m3 , spady od 2,2 - 10 m moc 1-20 kW.
Podstawowe dane MT5 przełyk 0,4-1,5 m3 , spady 1,75 - 6 m moc 4-30 kW.

Z tego wynika , że masz przepływ ok. 0,5 m3.

Jeśli masz przepływ ok. 0,5 m3 to lepiej się opłaca 2 x MT3

MT3 przy przepływie 0,25 i spadzie 2,3 wydoli jakieś 4,5 kW przy max. przełyku 0,4 jakieś 7,5 kW.
Jak płynie więcej to możesz produkować więcej.
Koszt nieporównywalnie mniejszy bo MT-3 już nie jest produkowana i jest tylko z rynku wtórnego.
Albo budować coś z regulacją na tę lokalizację u polskiego producenta.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 08:02 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 5 marca 2012, 12:12
Posty: 33
Lokalizacja: Zielona Góra
Mam lokalizacje o przepływach w zakresie 0.7-1.7 m3/s. Mavel zaproponował dla takiej lokalizacji 2 turbiny MT5 o przełyku 0.8 m3/s każda.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 08:11 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): czwartek, 10 listopada 2011, 18:05
Posty: 153
Seba!
W tej cenie to byś kupił jednego archimedesa który by wziął tyle wody.
Nie żebym kogoś reklamował ale stwierdzam fakt.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2012, 22:52 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Kalbar! A fakt polega na tym, ze dysponujesz cennikami firm produkujących Archimedesa? Czy też jedynym faktem jest to , że tak myślisz?
Możesz je udostępnić wraz ze specyfikacją, chociażby uproszczoną - elementy, cena montażu? No... dla porównania.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 13:34 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): czwartek, 10 listopada 2011, 18:05
Posty: 153
Cennika nie mam ale dostałem ofertę na podobny spad i taki sam przepływ. Specyfikacji nie podam, trzeba się samemu pofatygować.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 21:20 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Znam to od niektórych polityków - wiem ale nie powiem. Bujaj się z takimi faktami.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 1 sierpnia 2012, 17:33 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): czwartek, 10 listopada 2011, 18:05
Posty: 153
Szam trzymaj chociaż poziom. Wiesz kto produkuje takie turbiny. Napisać trudno?


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 1 sierpnia 2012, 22:46 
Offline
maniak elektrowniarz
maniak elektrowniarz

Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2005, 01:00
Posty: 1114
Oj! Kalbar, Kalbar, jak Ty coś piszesz to znaczy , że piszesz, ale to nie ma nic wspólnego z tym jak jest.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 06:36 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz

Dołączył(a): czwartek, 10 listopada 2011, 18:05
Posty: 153
Szam weź już nie pitol bo znowu będziesz cholewki smarował do pomidorów i tydzień Cie nie będzie widać


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL