orzeł napisał(a):
-od czego mam zacząć
Od przeczytania tego forum.
orzeł napisał(a):
-czy miejsce to nadaje się pod MEW(mam na myśli opłacalność ),jaką ilość energii można wyprodukować na tym spiętrzeniu
Wierz mi bardzo się nadaje pod MEW. 35 kW mocy zainstalowanej, nie jeden marzy o posiadaniu takiej lokalizacji. Dodatkowo masz wszystko co potrzeba: budynki, turbiny, linia energetyczna pod nosem. Poważnym kosztem może być odbudowa jazu. Jaką ilość energii można wyprodukować to Ci nie odpowiem ponieważ nie podałeś parametrów rzeki. Najważniejszy jest Q najdłużej trwający, a następnie Q średni i Q niski.
orzeł napisał(a):
-czy mógłbym oddawać wyprodukowany prąd bezpośrednio do lini która przebiega przez działkę
O tym decyduje Zakład Energetyki. 35 kW jest na pograniczu po między oddawaniem energii na linie niskiego napięcia i średniego. Może być tak że ZE wyrazi zgodę na przyłącze na niskie i to jest bardzo dobrze dla Ciebie. Gorzej kiedy wydadzą warunki przyłączeniowe na średnie, bo to dość znacznie podroży inwestycję. O to musisz pytać w energetyce.
orzeł napisał(a):
-czy turbiny które posiadam mogą być wykorzystane ponownie ,czy bardziej ekonomiczne byłyby np.turbiny Kaplana?
Nie widziałem tych turbin więc nie wiem jaki jest ich stan techniczny. Kaplan na pewno jest maszyną o większej sprawności od francisów i mógłbyś dzięki niemu wyprodukować więcej energii. Ma jedną dużą wadę-cena. Jeżeli Twoje Francisy byłyby na tyle sprawne że można byłoby ruszyć z produkcją na nich no to nad czym tu się zastanawiać, one już są. Ewentualnie remont i masz dwie gotowe do pracy maszynki. O Kaplanie możesz pomyśleć za jakiś czas.