PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2008, 14:39 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): piątek, 25 lipca 2008, 01:00
Posty: 25
Szanowni Forumowicze.
Przeczytałem wątki w których poruszany jest problem krat. Próbowałem znaleźć też literaturę która zawierałaby dokladne informacje co do konstrukcji krat. Nie mam tu na myśli czyszczarek lecz same gołe kraty przed wlotami turbin. Ponieważ w swojej budowie zbliżyłem się do tego problemu nie chciałbym popełnić błędu. Informacja jednego z projektantów "żeby butelka po wódce nie przepłynęła" wydaje mi się zbyt uboga. Ale może się czepiam.
Proszę o pomoc.

Pesymista.

P.S. Jestem nowy a w dodatku to moje pierwsze forum, proszę więc o wyrozumiałość


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2008, 15:52 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 21 stycznia 2005, 01:00
Posty: 412
Lokalizacja: Dom: Poznań MEW: Gryfice
Rozstaw krat dobiera sie do mocy i wielkosci turbin przede wszystkim, za duzy rozstaw spowoduje wplywanie galezi, butelek i sloikow i zapychanie turbiny, a za maly spowoduje pietrzenie sie wody na kracie (nieznaczne). U nas na elektrowni na moc turbin 80kw i 60kw mamy wspolne kraty o rozstawie 4.5cm. W przypadku malutkich turbin (do 20kw) rozstaw ten z pewnoscia musi byc mniejszy, ale to niech sie wypowie ktos z doswiadczeniem dla mniejszych turbin.

Pozdrawiam.

Jarek

_________________
"Światem rządza głupi,gnuśni i występni"-Dante Alighieri

GG: 3708469
Skype: Flooderek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2008, 20:37 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): piątek, 25 lipca 2008, 01:00
Posty: 25
Bardzo dziekuje za wskazówkę. Rozumiem, że powinienem dodać więcej danych. U mnie mają być dwie turbiny po 40kW (fi każdej 1,1m). Spad tylko 2m. Pochylenie krat wyszło mi 8 stopni.

Pozdrawiam.

Pesymista.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2008, 21:08 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): niedziela, 6 lutego 2005, 01:00
Posty: 95
Lokalizacja: Dom Lubuskie MEW zachodniopomorskie
Ja na turbinach o mocy 70 kw i 30 kw (francisy) mam wspólną krate o roztawie 35 mm. Jest dobrze. Choć nieraz przepływają patyki i zostają na wirniku co jakiś czas muszę czyscić.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2008, 21:45 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 21 stycznia 2005, 01:00
Posty: 412
Lokalizacja: Dom: Poznań MEW: Gryfice
Zawsze cos przeplynie, nie ma na to rady. Powiem tak, my mamy 45mm rozstaw krat, ale gdybysmy robili je dzis raz jeszcze...mialyby 50mm (wiecej lisci przeplynie, zamiast zatrzymywac sie na kratach) a do turbin i tak trzeba raz na 2 miesiace wejsc..i zobaczyc czy nic w wirnikach nie siedzi.

Takze Pesymisto :) masz juz pewien obraz sytuacji, a dezyzje podejmiesz samodzielnie. Ja nie robilbym wezszych niz 40mm i szerszych niz 50mm.

Pozdrawiam

Jarek

_________________
"Światem rządza głupi,gnuśni i występni"-Dante Alighieri

GG: 3708469
Skype: Flooderek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2008, 22:25 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): piątek, 25 lipca 2008, 01:00
Posty: 25
Dziękuję bardzo. Mam teraz lepszy pogląd. Uzupełniając dane w moim przypadku będą dwie turbiny rurowe z regulacją kierownicy i łopatek. Co do szerokości to faktycznie im szersze tym mniej materiału i lepszy przepływ. Gdyby jeszcze nie te flaszki:)

Pozdrawiam

Pesymista


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 31 lipca 2008, 21:11 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): środa, 19 września 2007, 01:00
Posty: 83
Lokalizacja: zdolnyśląsk
Panowie ja to mam take sita, że mysz zdechła nie przejdzie. Co powiecie na 25mm, wiem ,że to lekka przesada ale takie zastałem oryginalne i z takimi się męczę. Poza okresem jesienno- zimowym jest nawet nieżle niczego w turbinie nie znajdę ale muszę pomyśleć o zamiennych kratach na liśćopad.

_________________
Ciężko jest lekko żyć


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: sobota, 2 sierpnia 2008, 23:02 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): niedziela, 18 lipca 2004, 01:00
Posty: 71
Lokalizacja: DOM:Szprotawa, woj.lubuskie MEW: okolice Zgorzelca
O ile pamiętam z jakiegoś projektu, który widziałem pochylenie i rozstaw kraty zależy od prędkości wody w kanale. Poszukam i za kilka dni zamieszczę odpowiedni wzór.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 11 sierpnia 2008, 10:02 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): niedziela, 18 lipca 2004, 01:00
Posty: 71
Lokalizacja: DOM:Szprotawa, woj.lubuskie MEW: okolice Zgorzelca
Odnalazłem opracowanie, o którym wspominałem.
Proponowany rozstęp krat wyznacza się ze wzoru:
b=D/20;
gdzie D-średnica wirnika turbiny.

Szybkość przepływu wody przez kraty pominna być max. Vk=0,8m/s, co przy maksymalnym przełyku turbiny Qmax będzie zapewnione przy ich świetle:
Fśk=1,2xQmax/Vk.
Nie pytajcie mnie skąd takie a nie inne liczby i wzory. Przepisałem to "żywcem" z tego opracowania. Zweryfikujcie, czy teoria sprawdza się z waszą rzeczywistością. :?


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 20 sierpnia 2008, 21:20 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): piątek, 25 lipca 2008, 01:00
Posty: 25
Dzięki za wszystkie wypowiedzi i wskazówki.
Pozdrawiam
Pesymista


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 128 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL